유입변압기를 보호하기 위한 가장 기본적인 계전기 3가지를 약술
페이지 정보
작성일 22-09-24 00:41
본문
Download : 유입변압기를 보호하기 위한 가장 기본적인 계전기 3가지를 약술.hwp
과전류 계전기의 한시 요소는 변압기 정격 부하 전류의 160%정도로 정정하고, 순시 요소는 변압기 2차측 모선 3상 단락 전류의 150~200%정도로 정정한다. 동작비율이란
동작비율 =
으로 보통 이 비율이 30%정도 이상일 때 동작하도록 한다.
Download : 유입변압기를 보호하기 위한 가장 기본적인 계전기 3가지를 약술.hwp( 72 )
1. 비율차동계전방식
레포트/기타
유입변압기를 보호하기 위한 가장 기본적인 계전기 3가지를 약술
변압기의 내부사고를 검출하는 것인데, 1차, 2차 전류의 차 및 비가 일정한 값을 초과하였다는 것을 검지해서 차...
순서
1. 비율차동계전방식
변압기의 내부사고를 검출하는 것인데, 1차, 2차 전류의 차 및 비가 일정한 값을 초과하였다는 것을 검지해서 차단한다.
과전류 방식은 감도와 동작 속도면에서 차동 방식보다 많이 떨어진다.
② 변압기 결선이 Y이면 CT는 △로, 변압기가 △이면 CT는 Y로 결선해야 하는데 이는 1,2차 CT 2차 전류간의 위상차가 없도록 하기 위함이다.
그림2 비율차동계방식
2. 과전류 계전방식
과부하에 의한 소손을 방지하는 것인데, 1차 또는 2차 전류가 어느 일정한 값을 초과하였다는 것을 검출해서 차단한다.
3. 부흐홀쯔(Buchholtz)계전기
일종의 Float switch와 Flow계전기를 조합한 그림과…(skip)
1. 비율차동계전방식 변압기의 내부사고를 검출하는 것인데, 1차, 2차 전류의 차 및 비가 일정한 값을 초과하였다는 것을 검지해서 차... , 유입변압기를 보호하기 위한 가장 기본적인 계전기 3가지를 약술기타레포트 ,
,기타,레포트
설명


다.
① 보조 변류기는 1,2차의 CT전류의 차이를 보정해 주기 위한 것이다.
③ 고조파 억제부라 함은 변압기를 살릴 때의 여자 돌입전류 등에 의해서 계전기가 오동작하는 것을 방지하기 위한 것으로,
ⓐ일시적으로 감도를 저하시키는 감도 저하 법,
ⓑ필터를 사용하여 상용 주파는 동작 코일에, 고조파 분은 억제 코일에 흘려주는 고조파 억제법,
ⓒ여자 돌입전류는 비대칭 파형이므로 동작코일과 직렬로 저지 계전기를 결선하여 비대칭 파형이 흐르면 저지 계전기를 동작시켜 차동계전기 의 동작을 저지하는 비대칭파 저지법 등이 있다아
④ 변류기의 포화에 의한 오차, 변압기 탭 절환한에 의한 전류 크기의 change(변화) 등을 감안해서 동작비율을 결정한다.